模块用常闭点,一直通电。模块一旦断电卷帘门下落(这期间1模块误动作,2弱电瞬间断电)造成。
10赞
0踩
3评论
检查卷帘的铰链装置是否松了
6赞
1评论
可能是模块或线路问题,需要找维保人员更换模块或检测线路逐一排查问题所在
8赞
2评论
先查模块!
5赞
如按钮盒及限位接线均正常,测试变压器输入及输出电源是否带电及电机接线端子是否带电,如都正常,则直接按控制箱上接触器,如电机动作则可能是控制箱电路板损坏,更换电路板;如还不动作则可能是电机或接触器损坏,直接更换电机或接触器;检查主电源是否有故障,查看保... 全文
4赞
0评论
控制模块出现故障,误动作
看看控制箱是不是断电了
1赞
首先检查模块是否有电,如果有电就再检查卷帘门旁那2个感应器,(一个烟感,一个温感)当烟度过浓时卷帘门自动降半。当温度过高时,卷帘门自动全降
0赞
也可能刹车盘坏了
模块故障